注册电气工程师BIM技术复习资料1  一、BIM技术的优缺点  1.1BIM技术在综合管线排中的优点  1.1.1节约综合管线设计时间,降低综合管线设计难度。  常规的管线综合需各专业人员反复校核、下面是小编为大家整理的注册电气工程师BIM技术复习资料,荟萃2篇【通用文档】,供大家参考。

注册电气工程师BIM技术复习资料,荟萃2篇【通用文档】

注册电气工程师BIM技术复习资料1

  一、BIM技术的优缺点

  1.1 BIM技术在综合管线排中的优点

  1.1.1 节约综合管线设计时间,降低综合管线设计难度。

  常规的管线综合需各专业人员反复校核、协调,且不易于实现,工作强度很大。采用BIM技术,单人即可在端时间完成管线的调整,一般的4万*方米的地下室,可在1月内完成模型及管线的调整。各专业只需提出要求,最后校核即可。对于大型综合类机电工程管线综合提供了新的出路,使得管线综合更易于实现。

  1.1.2 综合排布节约工期,节省空间

  BIM最直观的特点在于三维可视化,利用BIM的技术在综合管线优先化排布过程中,可以进行碰撞检查,这样既可以优化项目设计,减少在建筑施工阶段可能存在的错误损失和返工的可能性,又加快了施工进度,降低建造成本。由于三维可视化,使得管线布置趋向于合理、经济、美观。可节省管线布置空间,进而节省建筑空间。

  1.1.3 在模型中虚拟施工,可提高施工技术管理,节约管理成本,为企业开拓市场增加亮点。

  1.2 BIM技术在综合管线排中的缺点

  1.2.1 适用于大型复杂类机电项目,对于小型简单类机电项目与常规管线综合相比投入成本较大,效益不明显。

  1.2.2 目前BIM建模人员往往比较精通软件操作,而对于各类管线的安装规范、设计标准及现场施工工艺等较少涉猎,造成在管线综合及碰撞检测中由于以上问题,反复修改。

  1.2.3 由于数据量大,设备配置要求较高,否则操作速度太慢。

  二、综合管线工程排布原则

  2.1 大管优先,因小管道造价低易安装,且大截面、大直径的管道,如空调通风管道、排水管道、排烟管道等占据的空间较大,在*面图中先作布置。

  2.2 临时管线避让长久管线,低压管避让高压管。因为高压管造价高。

  2.3 有压让无压是指有压管道和无压管道。无压管道,如生活污水、粪便污水排水管、排水管、冷凝水排水管都是靠重力排水,因此,水*管段必须保持一定的坡度,是顺利排水的必要和充分条件,所以在与有压管道交叉时,有压管道应避让。

  2.4 金属管避让非金属管。因为金属管较容易弯曲、切割和连接。

  2.5 电气避热避水在热水管道上方及水管的垂直下方不宜布置电气线路。

  三、综合管线中BIM技术的应用分析

  3.1 组成部分

  建筑电气专业设计,一般包含强点部分,智能化部分以及消防部分。电气专业设计文件一般都包含设计图、图纸目录以及主要设备表等。在设计中还会涉及到大样、剖面、系统图等。文章将重点放置在绘制软件设计中,建筑工程模型建设,模型的外形精确度一般都是基于绘制软件处理中得出的。

  3.2 电气专业工作流程及信息传递分析

  根据分析得出,BIM软件可以实现*面图绘制,出了防雷*面之外,但是前提需要获得族库支撑。系统图因为软件开发,缺少大量的相关的数据,使得计算精度无法保障,更难以实现自动处理。总而言之,使用技术过程中,建立起族库成为技术使用和发展之瓶颈。因此,需要建设好相应的族库,定位好族库的属性。还需要进一步把握下游和上游之间的数据传输,从而做到准确分析。

  3.3 方案设计

  方案设计阶段,主要是基于业主设计需求作为工作出发点,了解其他的专业工程实际情况,尤其是建筑工程、结构工程、设备工程,能够为了更好的调整方案提供借鉴,在该过程中,还应该详细做好位置分析、机房面积分析以及主要管线通道分析等。方案设计对于开展工作有重要影响,因此一般都将设计文件将其当成设计说明书,一般情况之下不会提供专门的专业图纸。如果设计项目有新的改变,那么需要对应的专业图纸。当前建筑设计大环境中,建筑相关图纸只是很多构建在图纸上选择线条将其绘制出来,会尽量使用建模软件,做出效果明显的效果图,使得人们对建筑外观更加了解。但是这个过程中,会涉及到系统管线、构造形式问题,这些现实设计不能借助三维形式反映出来,需要专业人员基于*面图纸进行想象设计。选择这种方式,时常会出现图纸对应不上问题,而且不能准确的将建筑内部各个部件进行连接,BIM提供的是以后总可视化思路,使用BIM技术,可以使得设计师对模型设计更加精准,在设计更多阶段,保障设计效果。

  3.4 室内管线综合布置

  在传统施工管理中,图纸需要人工审核,确定施工难点和要点,容易造*为失误,过程损耗大,工期长。利用BIM模型的虚拟化与可视化,能够提前捕捉施工难点和关键点,提高施工效率。通过施工工艺模拟展示,实施三维模型交底,使施工人员对工作内容直观认知,提升了土建、机电安装等各专业协同沟通效率。在应对各种复杂空间时,通过采用BIM技术结合施工方案、施工模拟,进一步优化了施工过程的管理,可以大幅降低施工质量问题问题,减少了返工和整改,降低施工周期,提高了工作效率。

  BIM技术的出现,使得管线较多、较复杂区域的施工更为方便。在传统施工模式中,各专业、各分包常常是互不相让或互相挤占空间,先施工的不考虑其他管线、只顾自己施工便利,不仅仅造成不必要的空间浪费,还耽误了工期。引入BIM技术多维技术后,制定出准确的多专业、多维安装进度表,能够实现对施工项目的预先进度的可视化管理,合理安排施工工序、安装进度,减少浪费及提高效率,有效的减少窝工、人工的浪费,提高经济效益。

  3.5 焊接问题

  首先,从事焊接工作的人员,是石油化工工艺管道安装工程中的主要角色之一,焊接是否符合标准,是管道质量要求的保证。为了解决焊接可能出现的技术问题,焊接过程应当按照编制的焊接规程严格进行,管段在现场安装焊接之后,单线图中应当标注各个焊口编号以及它们的准确位置,管理人员在检查焊缝的表观以后,对管段焊接进行确认,再由专业工程师依照工程规范以及相关质量要求,抽样检测无损探伤比例,对需要检验的焊口采取细致的评价。此外,需要进行热处理的焊缝,在无损探伤合格后才可以继续进行,同样需要填写工序报验表,由专业监理工程师对无损探伤的等级进行抽查确认,保证无问题后签字,这样才能够进行热处理。

注册电气工程师BIM技术复习资料2

  1.参数及型式选择。消弧线圈应按下表所列技术条件选择,并按表中使用环境条件校验。

  2.容量及分接头选择。消弧线圈应避免在谐振点运行。一般需将分接头调谐到接近谐振点的位置,以提高补偿成功率。为便于运行调谐,选用的容量宜接近于计算值。

  装在电网变压器中性点的消弧线圈应采用过补偿方式,防止运行方式改变时,电容电流减少,使消弧线圈处于谐振点运行。在正常情况下,脱谐度一般不大于10%。

  3.电容电流计算。电网的电容电流,应包括有电气连接的所有架空线路、电缆线路、发电机、变压器以及母线和电器的电容电流,并应考虑电网5~10年的发展。

  (1)架空线路的电容电流的估算:同杆双回线路的电容电流为单回路的1.3~1.6倍。

  (2)电缆线路的电容电流的估算。

  (3)变电所增加的接地电容电流。

  4.中性点位移校验。

  5.在选择消弧线圈的台数和容量时,应考虑消弧线圈的安装地点,并按下列原则进行:

  (1)在任何运行方式下,大部分电网不得失去消弧线圈的补偿。不应将多台消弧线圈集中安装在一处,并应避免电网仅装一台消弧线圈。

  (2)在变电站中,消弧线圈宜装在变压器中性点上。

  (3)安装在YN,d接线双绕组或YN,yn,d接线三绕组变压器中性点上的消弧线圈的容量,不应超过变压器三相总容量的50%,并且不得大于三绕组变压器的任一绕组容量。

  (4)安装在YNyn接线的内铁芯式变压器中性点上的消弧线圈容量,不应超过变压器三相绕组总容量的20%。

  (5)如变压器无中性点或中性点来引出,应装设容量相当的专用接地变压器,接地变压器可与消弧线圈采用相同的额定工作时间。

推荐访问: 复习资料 荟萃 电气工程师 注册电气工程师BIM技术复习资料 荟萃2篇 注册电气工程师bim技术复习资料1 2017年注册电气工程师专业基础真题解析 注册电气工程师基础真题解析 注册电气工程师试题及答案