关于建筑施工现场临时用电正确做法论述

时间:2022-10-28 15:18:02 来源:网友投稿

【摘要】本文就施工现场临时用电存在的一些常见问题,结合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46—2005 和《建筑施工安全检查标准》JGJ59—99 的有关规定,提出防护措施。

【关键词】临时用电;PE 线;三级配电;二级保护

建设部发布的2005年度《全国建筑施工安全生产形势分析报告》显示,全国建筑施工伤亡事故类型仍以高处坠落、坍塌、物体打击、机具伤害和触电等“五大伤害”为主,其中触电占全部事故死亡人数的6.54%。触电事故之所以频繁发生,主要原因是施工单位往往认为施工临时用电是临时的,只要能满足施工动力和照明的需要就可以了,而对有关用电的安全防护措施重视不足,对施工用电有关规范标准学习理解不透彻。而客观上建筑工地环境复杂多变,也给施工用电带来许多不安全因素。笔者就施工现场临时用电存在的安全通病问题,结合《施工现场临时用电安全技术规范》JGJ46-2005和《建筑施工安全检查标准》JGJ59-99的有关规定,提出防护措施,希望对消除事故隐患,保障用电安全起到积极的促进作用。

一、用电管理存在问题

①临时用电工程无临时用电组织设计,电工凭经验自行布设, 无全盘计划,随意性强,没有采取必要的安全防护措施。有的工地编制的用电施工组织设计没有负荷计算,无线路图,有的和施工现场实际脱节,根本起不到指导施工用电的作用。②电工不按《规范》要求设置用电线路和保护措施。③穿拖鞋操作,甚至带电作业的现象,造成事故隐患。施工现场没有专业电工,而是让略懂些用电知识的人员去从事电工作业。

1.正确做法:

施工现场临时用电设备在5 台以上或用电设备总容量在50KW 及以上者,应编制临时用电施工组织设计。

1)用电施工组织设计应包括的内容有:

a、现场勘测;b、确定电源进线、变电所或配电室、总配电装箱、分配电箱、用电设备等的位置及线路走向;c、进行负荷计算;d、选择变压器;e、设计配电系统;f、设计防雷装置;g、确定防护措施;h、制定安全用电技术措施和电气防火措施。

2)临时用电施工组织设计必须由电气工程技术人员编制,经相关部门审核及具有法人资格企业的技术负责人审核批准。实行工程监理的工程,必须经专业监理工程师审核,总监理工程师审批。

3)临时用电组织设计要随施工用电情况的变化,及时进行修改。补充,以确保其具有针对性、指导性。

②加强施工企业的三级检查,施工企业的安全部门、施工项目的专职安全员、操作者都要按照临时用电组织设计进行检查, 同时,专业监理工程师也要按照已批准的临时用电组织设计进行检查,杜绝随意施工。

③现场电工必须经过培训,取得合格证后方能上岗。安装、巡检、维修或拆除临时用电工程必须由电工完成。施工作业时要按规定穿戴相应的劳动保护用品,检修、拆移设备时,要断电后再施工,并根据情况设专人监护。现场监理工程师要随时检查电工的持证上岗情况,杜绝无证上岗。

二、三级配电二级保护系统

存在问题:配电系统没按“总配电箱(或配电柜)—分配电箱— 开关箱”形成三级配电。

用电系统设置少于二级的漏电保护。漏电保护器参数不匹配或动作失灵。漏电保护器安装于靠近电源一侧。

正确做法:总配电箱设在靠近电源的区域,分配电箱与开关箱的距离不得超过30m,开关箱与其控制的固定式用电设备的水平距离不宜超过3m。施工现场应按“一机、一闸、一漏、一箱制” 设置,即每台用电设备必须有各自专用的开关箱,严禁用同一个开关箱直接控制2 台及2 台以上用电设备(含插座),每个开关箱里必须设置有一个闸刀开关和一个漏电保护器。

二级漏电保护系统是指整个临时用电系统中必须在总配电箱中装设漏电保护器( 一级保护),所有的开关箱不须安装漏电器(二级保护),总配电箱和开关箱中二级漏电保护器的额定漏电动作电流和额定漏电动作时间应合理配置,形成分级分段保护;漏电保护器应安装在总配电箱和开关箱靠近负荷的一侧,即用电线路先经过闸刀电源开关再到漏电保护器,不能反装。

开关箱中的漏电保护器,其额定漏电动作电流为:一般场所IA ≤ 30mA, 潮湿与腐蚀介质场所的漏电保护器额定漏电动作电流IA ≤ 15mA,其额定漏电动作时间tA ≤ 0.1s。

总配电箱中漏电保护器的额定漏电动作电流应IA > 30mA, 额定漏电动作时间应t > 0.1s,但其额定漏电动作电流与额定漏电动作时间的乘积IA*tA 不超过30mA.s;漏电保护器应动作灵敏, 不得出现不动作或错误动作的现象。

三、保护接零

存在问题:保护零线引出不符合规范,重复接地点不足。无采用专门色标的电线作保护零线,线径过小。保护零线无随所有线路自始至终,无与用电设备外壳相连,起不到保护作用。

正确做法:施工现场专用的电源中性点直接接地的电力线路必须采用TN-S接零保护系统,保护零线除从工作接地线(变压器)、配电室(总配电箱)电源侧零线引出外,在任何地方不得与工作零线有电气连接;保护零线上不得装设开关或熔断器;必须单独敷设,不作他用;保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。

四、电箱设置

存在问题:电箱内无隔离开关或设置不规范。使用木制电箱, 电箱无标记。电线从电箱箱体侧面、上顶面、后面或箱门进出。电器安装于木板上。电箱安装位置不合理。

正确做法:配电箱、开关箱应采用冷轧钢板或优质绝缘材料制作,钢板厚度应大于1.5mm 为宜,箱体表面应做防腐处理。

配电箱、开关箱必须有门锁,应能防雨、防尘、严密、端正。配电箱和开关箱应进行编号,并标有名称、用途、分路标记,及内部电气系统接线图,以防误操作。

配电箱、开关箱内的开关电器(含插座)应按规定的位置坚固安装在电器安装板上。配电箱、开关箱内的工作零线应通过接线端子板连接,并应与保护零线接线端子板分设。

配电箱的安装应符合以下要求:配电箱、开关箱应装设端正、牢固,固定式电箱的中心点与地面的垂直距离为1.4—1.6m,移动式电箱中心点与地面的垂直距离宜为0.8—1.6m;配电箱、开关箱前方不得堆放妨碍影响操作、维修的物料,周围有足够2 人同时工作的空间和通道。

五、线路敷设存在问题

存在问题:用电架空线路架设在脚手架上,采用竹竿或者钢管作为电线杆。架空线路和灯具架设高度过低。电线、电缆沿地面明设。电线外皮老化、破损,绝缘性差。采用四芯电缆外加一根线代替五芯电缆,两种线路绝缘程度、机械程度、抗腐蚀能力以及载流量不匹配,引发事故。

正确做法:施工现场用电线路的敷设应架空或埋地敷设。架空线路严禁沿脚手架、树木或其他设施敷设。架空线路应沿电杆、支架或墙壁敷设,并采用绝缘子固定,绑扎线必须采用绝缘线。室外架空电线最大弧垂与施工现场地面最小距离4m,与机动车道最小距离6m,与建筑物(含外脚手架)最小距离1m。

室内配线距地面高度不得小于2.5m。电缆沿墙壁敷设时最大弧垂距地不得小于2m。

电杆不得采用竹竿,宜采用钢筋混凝土杆或木杆。木杆梢径不应小于140mm。

电缆线路严禁穿越脚手架引入在建工程,必须采用电缆埋地引入。电缆垂直敷设,固定点每层不得少于一处。电缆埋地敷设埋深不小于0.7m,经过道路等易受损伤场所应加设套管。电线及电缆应保持外皮完好,绝缘良好。